Tắt Quảng Cáo [X] Đăng Nhập để ẩn Tất Cả Quảng Cáo [ GÓC TRỢ GIÚP ] Các bác cho em hỏi chút, em mới chạy có 23 trâu mà cái dây chạy từ công tơ vào nhà nó đã ấm ấm rồi. Trong khi đó em dùng dây 3x16 + 1x10 của Canisun. Liệu cứ để như vậy có làm sao không ạ? Mong các bác tư vấn giúp em, em sợ nó ko chịu tải được thì chết . Đồng hồ của em là 100A ,CB điện lực cấp là 60A
CB 3 pha 63a là 63x3a. 1 pha bác cân đươc 63a ~ 12 trâu. Như vậy tổng là bác đc 36 con. An toàn thì bác chạy 30 ~33 con. Dây bác chọn bác tra vào catalogue của hãng sau đó nhân 0.8 thì ra đc sức chịu tải. Về việc dây nóng là do nhiêu nguyên nhân, nếu ko có điều kiện lắp các thiết bị khử sóng hài hay tủ bù cs thì cứ hạ hệ số từ 0.8 xuống 0.7 rồi chọn dây. Còn chọn CB thì bác chọn 63a tổng là đc rồi. Chọn 100a làm cái quái gì. Sự cố là bác ăn cám. Bớt nghe mấy ông tào lao.
Mua cái CB 100 150A loại tốt. Rồi báo hư điện. Mấy thằng điện xuống thì dúi nó 1 ít kêu thay dùm cái CB còn vụ dây thì 1 dây chịu không nổi thì kéo 2 3 dây. Dây nóng là bình thường mà quan trọng là trong chuồng làm cái hệ thống báo khói. Có khói là nó sập nguồn điện cho an toàn
Mỗi dây 16 chiu tải 40A, bạn lấy đồng hồ đo thử nếu quá thì nên thay dây đi về lâu dài ko tốt, nóng dây làm CB nóng theo hỏng tiếp điểm dẫn đến hỏng CB mình đã từng bị rồi bạn nên rút kinh nghiệm. Tốt nhất chạy dây 25x3 +16x1 của Cadivi
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình trợ giúp cho em, sau khi dùng đồng hồ để đo em đã cân bằng tải các pha với nhau và dây đã mát trở lại và điều đó cũng làm cho cái chuồng của em nó lộn xộn vãi ra, nhưng thôi thế cho an toàn
1- Bạn cần chia đủ trâu cho 3 pha cân bằng nhau. 2- Dây 16x3 + 1x10 của bạn bé quá. Dây trung tính 1x10 sẽ không chịu tải được, nó sẽ phải gánh tải bằng 3 cái dây pha( vì máy chạy 1 pha nên cần dây trung tính to ). Nên bạn phải chạy thêm dây trung tính hoặc Chọn dây 4x35 cho 23 dàn trâu nhé.