Hãy đăng bài và bài viết ca bn s đưc lên top tìm kiếm google

Diễn đàn SEO bài viết lên Google Search tốt nhất

Mn cho em hỏi với ạ. Nhà e có lắp ổn áp và 1 cái automax 60A. E chạy 5 dàn...

Thảo luận trong 'Tiền điện tử' bắt đầu bởi Hồ Lê Hoàng, 13/9/21.

  1. Mn cho em hỏi với ạ. Nhà e có lắp ổn áp và 1 cái automax 60A. E chạy 5 dàn trâu bình thường thì 45A, nhưng khi bật điều hòa thì lên 50A và bị tắt ổn áp. Ai am hiểu về điện giải đáp em với ạ.
    [​IMG]
     
    Bài viết mới
  2. Theo đề bài thì ổn áp đó chạy đủ công suất sẽ tải được gần 50A. Giàn trâu tải 45A xem như còn tải được 5A nữa, vừa khít cái máy lạnh 1.5HP. Mà cái máy lạnh 1.5HP lúc khởi động giàn nóng đề ba ăn khoảng gấp đôi (10A) hoặc hơn tùy thực trạng từng máy. Chưa nói đến việc sụt áp tức thì, ổn áp chưa điều chỉnh kịp... Lời khuyên là nếu ở khu vực điện áp ổn định thì cất ổn áp sang 1 bên. Dự tải 50A thì lắp cái CB 75A tổng